新的数据中心位于朝阳区建国路旁的金地中心5层,占地面积超过700平方米,目前核心机房的面积为300平方米。主要包括电池房间、配电/制冷机房、核心数据机房、管理监控室等几部分。在金地中心的地下室,嘉实基金还专门设置了柴油发电机,以应对可能发生的电力故障嘉实基金管理公司总经理赵学军先生表示:“金地运营及数据中心的成功上线,对于嘉实的未来发展有着里程碑式的意义。随着国内基金证券市场的逐步发展与成熟,信息系统已经成为我们的生命线,发挥着无与伦比的作用。嘉实着眼于长远,通过打造完善的IT基础架构并引进世界最佳服务实践,支撑和驱动企业的业务创新和跨越式成长,为进一步提升嘉实基金的核心竞争力打下了完美的基石。为了能够完成此项重大工程,嘉实基金选择了IBM作为此次数据中心项目的总承包商2006年下半年,嘉实基金提出数据中心全新规划方案,http://suicideprevention.ca/canadagooseoutlet.php,在新址实施物理基础架构重建,满足未来10年以上的发展要求。2007年初,这一IT战略规划通过公司的审批嘉实基金运营部/信息技术部总监李松林告诉ChinaByte比特网记者:“新的构建计划基于这几方面的考虑:保护持有人的权益,当面对灾难的时候要时时可靠,面对业务要全面保证顺畅,最终达到客户的全面满意在计划通过后的一年多时间里,嘉实基金开始紧锣密鼓地进行规划与构建工作,新的数据中心在2008年7月底开始试运行,在奥运会前已经全部准备好,奥运后开始进行主体搬迁,目前,全部迁移都已经完成,开始全面支持嘉实基金的业务坚实的基础设施
嘉实基金新数据中心的规划等级按照T3级别设计,核心规划把握六个字的原则:安全、绿色、可靠。数据中心的主要带宽出口为700M,网络架构采用核心、汇聚、交换三层架构,生产、办公、外联、互联网区域通过防火墙进行隔离,核心交换机采用256G带宽数据中心的供电能力为572KVA,全面采用双路供电,写字楼地下室备用柴油发电机机可支持800KVA的负载,并配备了独立的油库,包括照明在内的所有耗电设备都连接在发电机和UPS后端。也就是说,如果供电中断,依靠柴油发电机完全可以支持业务的持续运转李松林对ChinaByte比特网记者说:895“项目这部分的推进是很繁琐的问题,需要协调很多部门,包括大厦的物业和管理者,特别是装发电机的过程中,在地下室当中挤了一块地方,同时要安装油罐,排烟等方面的工作,涉及到规划设计、消防等诸多方面的问题,最终得以逐渐解决。”
除了发电机的布设外,因为数据中心位于写字楼5层,suicideprevention.ca/canadagooseoutlet.php,嘉实基金新数据中心对楼板的承重全面进行了加固,可以达到1000公斤/平方米,以满足高密度机柜环境的要求数据中心使用了架高地板设计,下走线、下送风,并且设置了冷热通道来提高冷却效果,为了让制冷分配更加均匀,功耗较高的设备紧贴配电/制冷间放置,远端放置发热量较低的IA架构服务器,让冷却能力能够均匀分布虚拟化与管理
李松林告诉ChinaByte比特网记者:744全面的虚拟化技术应用也是本次数据中心规划建立当中的亮点之一。现在,基金业务的核心后台数据库服务器采用IBM p 595服务器已经采用了虚拟逻辑分区的功能,核心应用服务器采用p6 576服务器也是如此的设置IBM P系列服务器
前台应用服务器使用40台dell服务器和VMware进行虚拟化应用,存储使用DS8100存储系统,配备3548磁带库进行数据备份除了高配置的软硬件组合外,嘉实基金此次在IT运维方面也做出了充分的考虑李松林对ChinaByte比特网记者说:“高端的数据中心应该等于基础设施、运维、管理三方面的合集,也就是说,不仅仅拥有高标准配置的基础设施环境,同时还要具有良好的运维管理,目前嘉实基金根据ITIL V3的理念进行了i
流程发送动作
t服务管理方面的规划。现在对于事件管理、问题管理两方面的流程和管理模块已经基本完成,随后,还会进行配置管理和变更管理方面的推进工作,准备全面通过ISO 20000的认证。”
新的数据中心位于朝阳区建国路旁的金地中心5层,占地面积超过700平方米,目前核心机房的面积为300平方米。主要包括电池房间、配电/制冷机房、核心数据机房、管理监控室等几部分。在金地中心的地下室,嘉实基金还专门设置了柴油发电机,以应对可能发生的电力故障。